根据能量守恒,冷冻水系统水泵做的有效功都将转化为热量耗散在冷冻水里,因此冷冻水系统的负荷是否应加上这部分的耗散呢?
  题目中AB C D E F四个因素好像都没有包括这一点,请解释一下,这部分耗散去哪儿了,谢谢!
发表于 2008-9-28 11:03:01 | 显示全部楼层
这部分耗散去空气中了,没有进入空调系统