数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2036|回复: 1

请专家急救哇

[复制链接]
发表于 2008-9-28 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据能量守恒,冷冻水系统水泵做的有效功都将转化为热量耗散在冷冻水里,因此冷冻水系统的负荷是否应加上这部分的耗散呢?
  题目中AB C D E F四个因素好像都没有包括这一点,请解释一下,这部分耗散去哪儿了,谢谢!
发表于 2008-9-28 11:03:01 | 显示全部楼层
这部分耗散去空气中了,没有进入空调系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2024-11-27 21:01 , Processed in 0.058907 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表