数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2949|回复: 3

关于第三问控制策略问题的疑惑

[复制链接]
发表于 2008-9-26 23:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是"关掉一个制冷机,同时也就等于关掉了一个冷冻泵 和一个冷却泵",好象与图中显示的相矛盾,图中三个泵是并联关系.我想知道 "关掉一个制冷机,同时也就等于关掉了一个冷冻泵 和一个冷却泵",是工程常识?

还是可以假设"三个制冷机和三个泵是相对独立关系',?  因为这涉及到第三个问题中的控制策略问题.非常感谢!

[ 本帖最后由 mt168 于 2008-9-26 23:18 编辑 ]
发表于 2008-9-26 23:20:10 | 显示全部楼层
关掉一个制冷机,同时也就等于关掉了一个冷冻泵 和一个冷却泵",是工程常识,三个泵是并联关系是工程设计方式。三个制冷机和三个泵不是独立关系。
发表于 2008-9-27 00:08:51 | 显示全部楼层
一个冷冻泵和一个制冷机和一个冷却泵之间的关系是串联的还是 三个冷却泵是并联的,三个制冷机是并联的,三个冷冻泵是并联的,但他们之间的关系是串联的
发表于 2008-9-27 08:00:00 | 显示全部楼层
longtengzlq 的问题涉及到空调的设计了,虽然图中是并联,这是为了防止其中的一部分设备有故障时的保险措施,实际中相互之间有阀门,所以还是只理解成串联即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2024-11-30 19:31 , Processed in 0.048855 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表