专家你好:

题中提到:“该中央空调共有3台功率相等的制冷机、冷冻水和冷却水水泵各3台,每台制冷机功率约为每台水泵功率的3倍,商场水泵运转时按设计流量运行,即流量不变化。”请问是什么意思?
是有3台功率相等的制冷机,每台对应3台冷冻水水泵和冷却水水泵,共有9台冷冻水水泵和9台冷却水水泵?
还是总共只有3台功率相等的制冷机,3台冷冻水水泵,3台冷却水水泵?

另外题目中提到:“每台制冷机功率约为每台水泵功率的3
是指每台水泵自己的额定功率运转能够传导每台制冷机制冷功率的1/3?
还是指每台水泵的运转功率为每台制冷机功率的1/3?

发表于 2008-9-26 21:58:16 | 显示全部楼层
是3台功率相等的制冷机,每台对应1台冷冻水水泵和1台冷却水水泵,共有3台冷却水泵,3台冷冻水泵。题目有多种解法,其中一种可能会用到每台制冷机功率约为每台水泵功率的3倍这个条件,是指每台水泵的运转功率为每台制冷机功率的1/3。